Inicio › Foros › Subsecretaría de Obras Públicas › Licitaciones Públicas › LP-16/20. HOSPITAL NORPATAGONICO – NUEVO EDIFICIO – 1ª ETAPA – NEUQUEN
Este debate contiene 54 respuestas, tiene 2 mensajes y lo actualizó Licitación hace 1 año, 2 meses.
-
AutorPublicaciones
-
Licitación Pública Nº LP-16/20.
Objeto: HOSPITAL NORPATAGONICO – NUEVO EDIFICIO – 1ª ETAPA – NEUQUEN
Presupuesto Oficial $5.562.316.680,00 (Pesos cinco mil quinientos sesenta y dos mil trescientos dieciséis mil seiscientos ochenta con 00/100) – Valor a Septiembre 2021
Plazo de ejecución: 540(quinientos cuarenta) días corridos
Valor del pliego: Gratuito
Fecha de apertura: 16/03/2022, 12,00 hs.
Lugar de apertura: Piso 12 del Ministerio de Economía e Infraestructura, calle La Rioja 229 – Neuquén Capital
Recepción de ofertas: hasta las 11,00 hs. del día 16/03/2022 en el piso 12 del Ministerio de Economía e Infraestructura, calle La Rioja 229 – Neuquén Capital
SebastiánBuenas tardes. Estoy tratando de descargar el archivo pero el tamaño es muy grande y se cuelga en la descarga.
podrán proporcionar otro medio para la descarga? Muchas gracias.
LicitacionesTeniendo en cuenta la importancia y magnitud de la Obra licitada, y la necesidad de acreditar antecedentes en obras de arquitectura y de la especialidad hospitalaria, solicitamos tengan a bien admitir las siguientes condiciones de calificación:
a) Para la acreditación de la capacidad empresarial, admitir la inclusión de obras de arquitectura de edificios de uso público o privado, como pueden ser edificios de oficinas o corporativos (excluyendo edificios de vivienda).
b) Para la acreditación de la capacidad empresarial y obras similares, acreditación de experiencia con antecedentes de la Casa Matriz o del Accionista Controlante del Oferente, acreditando debidamente la ejecución de las obras, la relación existente entre el Oferente y el Grupo Económico (Casa Matriz o Controlante) y el compromiso expreso de asistencia técnica para el caso en que el Oferente resulte adjudicatario.
De esta manera se podrá garantizar la mayor concurrencia a la Licitación de oferentes con experiencia nacional e internacional en el rubro.
DINALEItem 3.5 Losa Postesado:
No está definido de qué diámetros con los cordones de postesado indicados en los planos. No encontramos la referencia ni en la memoria ni en las láminas.
Sin la misma, se podría decir que la estructura no está correctamente definidaGASES MEDICINALES
PLANOS DE POLIDUCTOS DE GASES MEDICINALES
* No se encuentran los PLANOS/CÓDIGOS explicitados para los tipos de Poliductos de Gases Medicinales
Y asimismo se hace mención en la planilla de cotización a un detalle de Tabla que no está en la info proporcionada, por ejemplo Poliducto tipo “B”, cantidad de gases y dimensiones segun detalle de TABLA A S=166000.12
FAVOR SOLICITARCOMPLEMENTARIO A LOS POLIDUCTOS
* En la especificación de los ELEMENTOS DE GASOTERAPIA no se hace mención a Reguladores de Presión.
Si bien se prevee para las cañerías de distribución, etapas de segunda reducción, siempre son necesarios tales reguladores a modo de poder regular la presión de entrada en los equipos de asistencia respiratoria mecánica (respiradores) y para esta cantidad de puestos pacientesGENERADORES DE VACIO / ASPIRACION:
* Redacción de Pliego: Explícita para cada generador de 6000 ltr/min de caudal desplazado y 10 hp de potencia de accionamiento
* Computo Instalacion Gases Medicinales: Explícita para cada generador 3000 ltrs/min de caudal desplazado y 5,5 hp de potencia de accionamiento
FAVOR DEFINIR QUE EQUIPO SE SOLICITAPUNTO 1.1 y 1.2 (Cómputo Gases Medicinales)
* Alarma de presión de Gases; FAVOR INDICAR QUE CANTIDAD SON POSITIVAS Y NEGATIVAS SOBRE TODO EN EL PUNTO 1.2PUNTO 1.20 (Cómputo Gases Medicinales)
* Transcribo texto:
” Provisión de generador continuo de nieblas con partículas en un 40% menores que 2 micrones, permitiendo una mayor autorización y por lo tanto mejor penetración con cabezal de nylon inyectado y niple de conexión para entrada de fluido. Cabezal con frasco a rosca de policarbonato traslúcido y atóxico de 400 a 500 cm3.”
FAVOR INDICAR A QUE SE REFIERE
(Puede ser que sean los Frascos Humidificadores de 250 ml ????)PUNTO 1.27 A 1.35 (Cómputo Gases Medicinales)
* Cuando se indica “ml” como unidad de medida, favor CONFIRMAR SI SE REFIERE A metro lineal
* Los valores indicados contemplan montantes verticales y/u otras derivaciones o solo son indicativos… Favor Indicar
La EuropeaItem 10.8 – Se solicita piso vinílico. La marca de referencia no es vinílico.
Item 10.9 – Se solicita piso vinílico conductivo. La marca de referencia no es vinílico.
Item 12.3 – Se solicita revestimiento vinílico. La marca de referencia no es vinílico.
DINALE– Indicar si se deben cotizar las rejas MR.
EN LA MEMORIA ACLARA QUE LAS REJAS DE CIERRE CON PASARELA QUE DAN AL ESTE HAY QUE HACERLA EN LA 1RA ETAPA.
o Aclarar si se debe considerar el módulo completo correspondiente a las rejas MR de la fachada este – oeste – norte, o sólo lo indicado en el plano “00_PLANTA BAJA – MEMORIA.pdf” como “CIERRE REAL” (FACHADA ESTE cierre parcial, no total).
o En qué ítem de la planilla de cotización se deben considerar.– En qué ítem de la planilla de cotización se deben considerar los guardacamillas identificados en el plano “HN-AA5301.pdf·
– Indicar donde se encuentran los portones de los ítems 15.01 “Puerta Portón – 3,00 x 3,41 m – Módulo exterior de abrir chapa lisa y rejilla de ventilación con estructura de tubo 80 x 40 mm. (Módulo F) “ y 15.02 “Portón corredizo automatizado – 3,00 x 10,50 m – Módulo en chapa lisa y con estructura de tubo 80 x 40 mm. (Módulo F)”.
– Según los planos de planta, en los sectores en se debe realizar la arquitectura interior de la primera etapa se identifican varios ascensores:
o MÓDULO 4 A – 2 unidades
o MÓDULO 4E / SERVICIOS 4D – 2 unidades
o En patio entre MÓDULO 5B y MÓDULO 5C – 1 unidad
Indicar si deben cotizar todos estos ascensores, o sólo una unidad como se indica en la planilla de cotización.
– TRATAMIENTO ESCALERAS: Aclarar si se debe incluir en la cotización la baranda B01 y B04, identificada en plano “HN-AA5418.pdf”, que van desde planta alta a primer piso, y si se debe cotizar la zona afectada a la 1º etapa.– Solicitamos que nos envíen la conformación del tabique de cierre provisorio de esta etapa.
– Las protecciones / rejas en la terraza (PH101-PH02-PH03-PH05-PH06-PH08-PH09) se deben proveer en su totalidad o solo la superficie afectada por la 1º etapa. Si las debemos cotizar, indicar en que ítem de la planilla de cotización se deben considerar.
– Indicar si se debe considerar la provisión y ejecución de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, en la memoria se indica red cloacal hasta la última cámara previa a la conexión con la estación de bombeo cloacal, pero en pliego se indican la información técnica de las bombas de este sistema (pág. 264 de archivo Especificaciones Técnicas – Hosp. Norpat. – Nvo. edif. – 1ª Etapa – Nqn.pdf”). En el caso que se deba cotizar indicar en qué ítem se deben considerar los componentes de la misma y todas sus especificaciones técnicas.
– En los planos topográficos se observa que a modo de ejemplo se encuentran componentes marca Scheneider Electric, se consulta si aparte de esta marca se puede cotizar con otras de similares características y prestaciones.
– En la documentación se observa el plano “HN-EQ0200.pdf”, el mismo posee un listado del equipamiento. Indicar si el mismo forma parte de la presente licitación. Se entiende que dicho mobiliario NO FORMA parte de la presente licitación. Confirmar si es correcto este criterio.
– ARTEFACTOS DE ILUMINACION. Indicar marca y modelo.
– En que ítem de la planilla de cotización deben considerarse los premoldeados PR6- ALCORQUE- PR7 –BANCOS – PR8- MACETEROS.
– CARPINTERIA
– P12.1 ABERTURAS QUIROFANO CIRCULACIONES
– En planilla de carpintería figura abertura P12.1 PUERTA TRANSFERENCIA CAMILLAS en circulación estéril con transferencia de para camillas lateral ( vano 2.40×2.64) – En planta de quirofanos hay 1 a la izquierda y en la salida hay una P5.2 mas angosta por proyecto .La P12.1 NO TIENE ITEM-
– P4.3 y P7.3
– P4.3 Puerta chapa ciega puerta doble batiente en sala de máquinas de planta quirófano y diagnostico- –por imagen y P7.3 ( a o b) en recinto sala de maquinas sectores hemodinamia- hospital de adultos , laboratorio de análisis , almacen elaboración de alimentos-farmacia .NO TIENEN ITEM
– V1 – V4
– EN MODULO 4B- SECTOR DIAGNOSTICO POR IMAGEN Y EN UNIDAD QUIRURGICA – Se observan las ventanas de paño fijo V01 – 1.20 M x1.20m – V04 – 0.60X1.20 –área de apoyo de quirófano ( en plano HN aa4011 corte I.I) que no figuran el listado de aberturas del itemizado oficial, indicar dónde se deben incluir.
–
– MP2 – la planilla de carpintería dice automática 2.40×2.40 – no encotramos ubicación en planta – según planilla de carpintería seria fachada norte. Las medidas en el ítem 15.30 – dice MP2- 4.80×2.40 – piel de vidrio con paños fijos y puertas automáticas-
–
– P5.3 – en ítem 16.24 indica que la abertura es de chapa y en plano HNAA5209 dice madera . Que material corresponde.
–
– Donde va ubicada la abertura PH10.
– Lucarna en MOD 04-A – en que ítem debemos cotizar-– CIELORRASO
– C6 en Diagnostico x imágenes- resonador- no esta el ítem para cotizar
–
PARQUIZACION
ARBOLADO PATIOS- en que ítem deben cotizarse y si corresponde solo a los patios de la 1ra etapa o a todos los patios.PISOS
El piso vinílico figura en itemizado con espesor 3mm y en referencias planos de piso e= 2mm
Indicar el espesor correcto
Depto LicitacionesVoz y datos: De acuerdo a planos, memoria técnica y presupuesto oficial, la instalación habla de 2 tipos de tecnologías:
A)Instalación de cableado estructurado con Racks, backbones de fibra óptica multimodo (OM4) y distribución en cobre Categoría 6A para todos los servicios (telefonia, video, datos, etc).
B) Instalación de infraestructura de Redes basada en tecnologia GPON la cual se realiza con fibra ótica monomodo.
Cual de las dos tecnologías se debe cotizar?
usuarioitem 3.9 /3.10 anclaje de parasoles
No hemos encontrado detalles o especificaciones de los mismos (dimensiones , materiales , formas de fijacion) , indicar en que documento estan o enviarlas
LicitacionesDada la magnitud de la obra y el tiempo restante para el estudio de la misma, sumado a que nos encontramos en periodo de vacaciones, solicitamos una prorroga de 30 (treinta) días a partir de la fecha de apertura de la licitación.
usuarioGASES MEDICINALES
PANELES de GASES MEDICINALES
En la Memoria y según lo indicado en la ETAPA CONSTRUCTIVA – MODULOS FUNCIONAL (comprende el ítem V), una de las área que se debe dejar operativa es el MODULO 4B que incluye los PANELES TIPO E (Cantidad: 6 unidades)
Y por otro lado según Planilla de PRESUPUESTO, Item 3 Instalación de Gases Medicinales, dichos paneles no figuran en Planilla.
Los Paneles TIPO E deben ser provistos e instalados dentro de esta ETAPA?
Por lo cual se deberá también realizar el correspondiente tendido de cañerías o solo de se debe dejar previsto el tendido de cañerías?
UsuarioItem 5.2. Se solicita confirmar si la densidad solicitada para el hormigón celular es 400 kg/m3? Esta es una densidad posible quizás solo con perlita minera y habría que ver la disponibilidad de la misma.
Los concretos espumigenos usualmente es muy difícil bajarlos de 600 kg/m3 y solo se logra en lugares confinados. Esta densidad requiere de una carpeta de mayor densidad dado que su dureza es baja.
UsuarioEn el plano HN-IE9000 se esquematizan 3 (tres) grupos electrógenos, mientras que según la planilla de cotización se debe proveer solo uno. Se entiende que en esta etapa solo se debe cotizar un solo grupo electrógeno, mientras que los otros dos serán objetos de próximas etapas. Confirmar si nuestra interpretación es correcta
LicitacionesSolicitamos que nos indiquen si en esta primer etapa se deben cotizar los guardacamillas indicados en el plano 08_Corte Signif. transv. M04B, ya que no tienen ítem ni computo asignado en la planilla de cotización.
LicitacionesEn le plano HN-AA0200 se indica “Calle a ceder (sin abrir)”. Entendemos que este trabajo no es objeto de esta licitación ya que no tiene computo ni ítem asociado. Confirmar si nuestra interpretación es correcta
LicitacionesÍtem 2.8 Movimiento de suelos
Solicitamos mayores especificaciones respecto respecto del ítem Suelo mejorado y compactado debajo de paquete estructural.
(Sector de la obra a ejecutar, alcances, espesores, ensayos a realizar, etc) -